1.首先确保你的下载器版本号是C306或者C305

image.png

这两个版本在某些时候可能会出现下载器断联的问题,解决方法是升级固件
2.下载升级包,然后解压升级包

Xilinx升级工具V1.74.zip (45.14 KB, 下载次数: 36)

image.png

3.关闭所有可能用到FTDI设备的软件,例如Vivado,sdk,vitis,ise等软件,这一步非常重要!!!一定要全部关闭!!!
这里一定要关闭所有fpga相关的软件,否则可能导致升级失败!!!

然后下载,并双击运行以下脚本

close_hw_server.bat (42 Bytes, 下载次数: 35)

4.将xilinx下载器连接到电脑上,如果是板载下载器就直接把开发板的Jtag USB连接到电脑上

5.双击运行exe升级程序(运行程序之前一定要确保完成了第3步并运行了脚本),然后不要做任何操作,等待进度条走完,升级完成

image.png

image.png

6.升级完成后,关闭升级程序,拔插一下下载器的USB口或者板子的Jtag USB口,重启下载器,然后查看设备管理器
如果设备管理器下的通用串行总线控制器有“USB Serial Converter”这一栏,就双击它,如果没有,请联系售后客服帮您解决

image.png

在弹出的窗口中,查看“详细信息”中的“设备实例路径”一栏,如果前缀为B174则说明升级成功,如果不是,请联系售后客服帮您解决

image.png

7.在确定升级成功后,就可以像以前一样正常使用了在vivado中,这里的前缀也变成了“B174”

image.png