芯路恒电子技术论坛

 找回密码
 立即注册
热搜: 合集
查看: 52|回复: 0

时序约束,不显示具体时钟名称,显示星号[get_clocks *] 通配符

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-7 11:10
  • 11

    主题

    26

    帖子

    410

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    410
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在成功约束主时钟之后,然后基于主时钟约束准备约束其他时钟,比如我这里准备创建输入延迟时钟约束,打开XDC文件,里面的指令就是这样的, 星号指令.png


    1.主时钟还是显示正常约束,
    2.现在这里的最大输入延迟上升沿约束里面的时钟就是由“*”星号代替,这种通过通配符方式,用于获取所有时钟。这种方式在设计中存在多个时钟时可能会导致混淆,因为它没有明确指定具体时钟,我们在约束的时候是明确指定时钟的,
    3.我们现在来进行修改,我们打开Edit Timing Constraints的Set input Delay,双击我们需要修改的约束指令,
    微信截图_20250217135437.png
    4.然后我们可以看到这里指定的时钟就已经是星号了,我们重新选择时钟
    微信截图_20250217135500.png
    5.将指定的时钟添加到右边框框里面,然后勾选下面的Enumerate枚举选项,现在指令就由原来的星号恢复到正常的信号名称了,然后点击ok,重新覆盖保存到XDC文件来,
    勾选.png
    6.现在输入延迟指令里面的时钟就是正常的时钟信号名称。大家根据自己实际情况来修改,

    微信截图_20250217135642.png